Состояние системы водоснабжения

Состояние системы водоснабжения

В больших системах водоснабжения, в которых суточное рабочее время перекачивания воды находится в пределах от 4 до 18 часов, должны быть произведены следующие измерения её состояния:

  • количество перекачиваемой воды
  • полный напор
  • потребляемая мощность насосов

на базе этих измерений можно установить рабочее состояние станции, называемое потребляемой мощностью в час и измеряемое в ваттах на кубический метр перекачиваемой воды на метр напора от уровня подземных вод до верхней точки водоразбора, включая потери на трение в трубопроводе и преодолеваемое давление.

Фактор времени потребляемой мощности Wh рассчитывается следующим образом:

Wh =_Потребление (кВтч) х 10ОО_

Перекаченная вода (м3) х Полный напор (м)

Wh = 93,6x1000 =5 мз/м

240 х 75

Для хорошо работающей системы данный фактор Wh обычно находится в пределах от 5 до 6 кВт-ч/м3/м. Если фильтр скважины забит, то Wh фактор увеличится. То же самое произойдет и в случае забивки труб ржавчиной или илом. Таким образом, Wh фактор показывает состояние системы водоснабжения.