Очистка систем водоснабжения
Планирование даты, когда наиболее выгодно производить очистку и техническое обслуживание больших систем, может быть произведено с помощью расчета Wh фактора, т.е. времени потребляемой мощности в ваттах на 1 м3 расхода и на 1м напора.
Как только новая система отрегулирована и вступает в действие, должны быть определены необходимые рабочие параметры для подсчета Wh фактора на первый месяц работы.
Рис.125 Влияние полного технического обслуживания на эксплуатационные расходы
Рис.126 Планирование полного технического обслуживания
Дополнительное потребление составляет: AWh = 5,08 - 5,06 = 0,02 кВт-ч/м3/м после одного года работы.
Это дополнительное потребление может возникнуть вследствие:
- Отложения охры, ила и т. д. в вертикальной трубе и в других трубах с водой, что увеличивает потери на трение в трубопроводе и, следовательно, снижает рабочие характеристики насоса.
- Того, что вертикальная труба и другие трубы, поврежденные коррозией, приводят к потере воды, и, следовательно, увеличивают время работы насоса.
- Повышенной сопротивляемости фильтра при установке напорного фильтра.
При перекачивании сырой (холодной) воды дополнительное потребление будет развиваться соответственно параболической кривой Ay = C х x2. Ау — это кВт-ч/м3/м,
С — это постоянный фактор, х — это время работы, выраженное в годах. Эта кривая не является абсолютной, так как меняющиеся условия, касающиеся химического состава подземной воды и географического положения скважины, со временем меняют характер отложений. Поэтому Вы должны использовать накопленные рабочие параметры для расчета факторов Wh и С.
Расчет постоянной (С)
Постоянная С рассчитывается следующим образом:
Ду = Wh (после х лет работы) - Wh (новая установка)
В примере выше:
Ду = 5,08 - 5,06 = 0,02
С = М- = Щ = 0,02 УС 1
где х — количество лет (в данном примере 1 год)
Диаграмма на следующей странице используется для нахождения характеристики приблизительного дополнительного потребления. Эта диаграмма показывает, что самой приблизительной кривой дополнительного потребления является кривая для постоянной С, равной 0,02.
Q = 168 480 м3/год
Н = 77 м
Цена 1 кВт-ч = 0,15 US$ С = 0,02
Начинаем с годового объема перекачиваемой воды = 168 480 м3/год, находим точку на горизонтальной оси.
Из этой точки выводим вертикальную прямую до точки фактического напора 77 метров. Поворачиваем влево и следуем по горизонтали, пока не достигнем цены за 1 кВтч электроэнергии. Опуститесь вниз по вертикали до кривой, соответствующей постоянной С = 0,02 (она может быть найдена немного выше кривой для С = 0,025). Из этой точки поверните направо и двигайтесь горизонтально до пересечения с линией, которая соответствует ожидаемой цене обновления.
Как видно из диаграммы, наиболее экономически целесообразная дата полного технического обслуживания скважины зависит от стоимости работ по восстановлению ее первоначальной эффективности.
Рис.127 Расчет постоянной
Рис.128 Диаграмма показывает количество лет работы, пока кумулятивная стоимость увеличенного потребления энергии не сравняется со стоимостью реконструкции. Замечание: в диаграмме не учитывается инфляция и проценты на капитал.
Рис.129 Очистка и промывка установки
Теперь можно установить причину повышенного дополнительного потребления и одновременно определить, сколько будет стоить восстановление скважины. До даты проведения полного технического обслуживания продолжайте подсчет фактора Wh и постоянной С, так как они могут радикально измениться, если процесс образования отложений в трубах изменится или вертикальные трубы будут повреждены коррозией.